Системы отопления от ИТП до ЦТП,…
Контроллеры Fr. Sauter AG
для систем отопления
Серия equitherm®

EQJW95

EQJW125

EQJW135
Серия equiflex®

EQJW145

EQJW245

NRT114
equitherm® EQJW 125
Одноконтурный регулятор отопления
Одноконтурный регулятор отопления с цифровым интерфейсом
и возможностью коммуникации
equitherm® EQJW 125
Основные характеристики

Современное управление (‘Нажми и вращай’)
интуитивно понятное пользователю

Вращающийся переключатель для быстрого доступа
к наиболее часто используемым функциям

Передача алармов через SMS, в связи с модемом

Возможности коммуникации
(протокол Modbus RTU/внутренняя шина)

понятный дисплей со стандартизованными символами

Ряд дополнительных функций

Точность регулирования (< 0.3 K)
equitherm® EQJW 125
Основная задача
TR
Slope
2,5
3,0
3,5 4,0
100
2,0
[°C]
1,8
90
1,6
80
70
Slope
1,2
1,0
60
0,8
50
0,6
Flow temp.
1,4
40
0,4
30
TI
-20
-15
[°C]
-10
-5
Outside temp.
0
5
10
[°C]
5
15
-5
-10
B01916
PI –управление температурой подающей с
погодной компенсацией
TA
TF
Компоненты
EQJW 125 F001
контроллер отопления
EGT301F101
датчик внешней
температуры
EGT354F101
EGT311F101
EGT34XF101
датчики темп.
Подающей/обратки
AXM117F200
ASM105F
AVM115F
AVM234SF
приводы
VXL..., BXL...
M3R...
VUN..., BUN...,
VXE .., BXE ..
клапаны
NRT 114
Основные характеристики
 Три модели управления








Много дополнительных функций
Элегантный дизайн
Прост в работе
Обеспечивает высокий уровень комфорта
Понятный дисплей
Прост в монтаже
Внутренний датчик комнатной температуры
Недельная и годовая временные программы
Отличное соотношение цена/качество
NRT 114 Модель управления 1
T
TA
T
M
TF
UP
T
TRF
PI –управление температурой подающей с
погодной компенсацией
NRT 114
B09632
Дополнительные
возможности:
Учет комнатной
температуры
Ограничение
температуры
подающей и
обратки
Контроль заданной
величины
температуры ГВС
NRT 114 Модели
управления 2 и 3
Управление температурой в
помещении (PI) или
Управление постоянной темп.
(например, контура ГВС)
Управление температурой
подающей с учетом комнатной
темп. (P+PI - каскадное)
NRT 114
NRT114
T
(TR)
M
T
M
TF
UP
UP
B09634
B09635
NRT 114 Понятный
дисплей
Типичный вид дисплея в автоматическом режиме
Пояснения:Потребность в нагреве
Действительная температура
Текущее время
Клапан открывается, насос включен
День недели (напр. Вторник)
PROG (бинарный) - активный вход
(напр. Контакт окна)
Номер уровня температуры
Активна недельная (1) или
годовая программа (2) переключения
NRT 114 Электрическая схема
(модель на 230 V)
 Выходы:
2
T R_int.
230 V~
5
6
M
1 бинарный, 3 аналоговых
Бинарный вход
Переключающий ток около 1 mA
Аналоговые входы
2 x Ni1000
1 x Ni 1000 или 0...10 V
8
9
TEMP_A
7
2
TR_ext / TRF.
 Входы:
TEMP_F
4
PROG
3
TEMP_R
1
F_Limit.
2 триак-двунаправл. тиристор
симистор, 1 реле
Переключаемая нагрузка:Триак
0.3 A с внутренним
датчиком температуры
0.5 A с внешним
датчиком температуры
Реле
5 (2) A
10
11
1
TF
TA
NRT 114 Применения
•
Используется для:-
 Напольное отопление
 Радиаторное отопление
 Управление ГВС
 Управление теплообменником
для
 зонального управления
 Управления в отдельных
помещениях
 Управления ГВС
В соединении с
 отопительными
системами
 котельными
Примеры ТП г. Рига
Монтажная схема узла
регулирования
Фото узла регулирования в ИТП
жилого дома г. Юрьев-Польский
Основные принципы и границы
оценки эффективности
- для сравнения используется период постоянной работы
оборудования (в данном расчете 10.11.2011 по 12.12.2011), и прошлый
год (когда регулирования в ИТП не производилось);
- сравнивается теплопотребление не по календарным периодам, а по
периодам с одинаковой среднесуточной температурой наружного
воздуха, т.к. в один и тот же период, но в разные годы метеоусловия
разные;
- данные о среднесуточной температуре наружного воздуха по
метеостанции, расположенной наиболее близко к г. Юрьев-Польский,
получены из архивов росгидрометцентра.
Критерии сравнения
- Продолжительность периода: 33 дня;
- Среднесуточная температура за весь период: -1,8 °С;
- Потребленная энергия: 67,364 Гкал.
Оценка эффективности
- В 2010 году выбран период со среднесуточной температурой, равной
среднесуточной температуре периода 2011 года (-1,8 °С), такой же
продолжительности (33 дня). Период с 03.11.2010 по 05.12.2010.
- За этот период теплопотребление составило 91,374 Гкал.
- Снижение теплопотребления составило 26%, или 24,01 Гкал. Что при
стоимости 1 Гкал 2069,11 руб в денежном эквиваленте составило
49 679,33 рубля.
- При эксплуатационных расходах на узел регулирования (работа
циркуляционного насоса) около 1 000 рублей за рассматриваемый
период 33 дня, чистая экономия составит около 48 680 рублей.
Вывод: применение системы погодозависимого регулирования
экономически оправдано.
График теплопотребления
4.5
4
3.5
3
2.5
2010 год
2011 год
2
1.5
1
0.5
0
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Благодарю за внимание!
Скачать